bogus46  FI Sicherung nach Aufheizen Zitat
31.10.2011 - 16:13 Uhr
1 Posts
Eintagsfliege Ranking

Hallo

brauche mal einen Rat bevor ich einen Elektriker kommen laase

Habe einen SAWO 9KW und eine Steuerung AS ControlAS21

habe nun festgestellt dasnach einschalten ca. nach 20min aufheizen bei ( ca.50 Grand )
die 3 Heizstäbe sind voll in funktion
der FI schutzschalter herausspringt
die Anlage ist ca.1,5 Jahr alt also erst in betrieb seid Herbst 2010

was könnte da defekt sein.....
die Temperaturreglung ist in der ersten Teilhälfte der Steuerung
in der steuerung der LED indikator blinkt nicht wenn ich nach ca.15 sec. wieder zuschalte -jedoch nach weiteren 5-10 min springt der FI wieder raus

liegt es am Temperaturfühler in der Sauna
oder eher an den Anschlüssen des Ofens
und wie kann ich die durchmessen

Oder.....???

wäre super von euch wenn jemand einen ratschlag hätte


finsterbusch  Re: FI Sicherung nach Aufheizen Zitat
1.11.2011 - 19:21 Uhr
1380 Posts
Saunavielwisser Ranking

der fehlerstrom wird zu hoch sein,
a) den fi ist defekt, er reagiert zu schnell, du brauchst einen "trägen fi"
b) eine heizschlange verursacht zu hohen fehlerstrom, z.b. durch schlecht kontakte, defekte heizschlange, also miß die drei schlangen durch,
wende dich an deinen verkäufer -. ist sicher ein garantiefall, da ich a) (siehe oben) eigentlich ausschließe
Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben

Betzy  Re: FI Sicherung nach Aufheizen Zitat
2.11.2011 - 13:58 Uhr
750 Posts
Saunaobermeisterin Ranking

Die Tatsache, dass der FI erst nach einiger Aufheitzzeit auslöst deutet auf einen Isolationsfehler der Heizschlangen hin. Wie FB schon schrieb, dürfte es sich um einen Garantiefall handeln.

Ich empfehle Dir, den Ofen bis zur Klärung vom Netz zu trennen (Sicherung raus) und ihn nicht mehr zu benutzen.

Gruß