7.3.2021 - 23:09 Uhr 345 Posts Lord Sauna ![]() | 3 x 16 Ampere reichen für 9KW vollkommen aus. Dein Stromfluss von 35 Ampere ist bei richtigem Anschluß nicht möglich, es würden bei 9KW auf jeder Phase ca 13 Ampere und auf dem N 0 Ampere fliessen (bei Volllast). Bei Ausfall einer Phase würde der Strom auf dem N auf maximal 13 Ampere ansteigen. Bei der Frage deines befreundeten "Elekrtikers " stellt sich mir die Frage, ob er diesen Beruf tatsächlich erlernt hat. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Ich würde mal durch einen fachkundigen Elektriker prüfen lassen, ob tatsächlich 3 x 400V am Ofen anliegen oder ob es lediglich 3 x 230 Volt (gleiche Phase) sind und die Schaltung des Ofens auf Richtigkeit kontrollieren. Sollte kein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorhanden sein, so kann bei einem Defekten Heizstab der Strom durch einen Fehler bis zum Auslösen des Leitungsschutzschalters (Sicherung) ansteigen. Bei den heute verbauten Typen (B Charakteristik) wären das bei 16 A Nennstrom ca 80Ampere. Isolationsmessung der Heizstäbe durchführen, eventuell im erwärmten Zustand. Bei dem von dir angegebenen Strom wird es sich, wenn kein Falschanschluß oder Meßfehler vorliegt, wahrscheinlich um einen defekten Heizstab handeln (Erdschluß), vorausgesetzt, es ist kein RCD verbaut. Wenn deine Heizstäbe jeweils 38 Ohm haben, hat der Ofen im gesamten lediglich 4,5 KW. et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange |
ondos | ![]() |
Zitat |
Betzy | ![]() |
Zitat |
8.3.2021 - 7:38 Uhr 750 Posts Saunaobermeisterin ![]() | Es werden laut Schaltbild alle Heizspiralen gegen Neutral angeschlossen. Sprich zwischen den Anschlüssen darf nur 230 V anliegen, nicht 400 V. Damit wäre der Stab überlastet. Von der Verdrahtung sieht es so weit in Ordnung aus. Das mit den 4,5 kW kann hinkommen laut Schaltbild, denn da sind mehrere Varianten aufgeführt. Dein Ofen wäre nach der Messung ein SEPC 93 mit 3 Stäben a 1,5 KW. Zur Absicherung wäre zu überlegen ob Du nicht eine dreifacch Sicherung 16 A setzt, also die, wo der Schaltblalken über drei Automaten geht. Dann würde im Ansprechfall auf jeden Fall alle Phasen abgschaltet und der Ofen wäre Stromlos. Die starke Lastverschiebung ist etwas komplizierter. Entweder ist einer Stäbe defekt, deswegen der hohe Strom oder es ist ein falscher Stab mal als Ersatz mal eingesetzt. wobei selbst bei einem falschen Stab der Strom nicht so hoch sein düfte. Die Lösung mit der höheren Absicherung bitte direkt in die Rundablage P legen. Die taugt nicht. Eventuell liegt bei einem Stab auch ein Feuchtigkeitsproblem vor. Es gibt hier einige Mitglieder, die nach einer gewissen Auszeit die Stäbe erst mal vorsichtig und unter Aufsicht trocken heizen. Da ging es aber glaube ich mehr um die Auslösung des RCD. Gruß Betzy |
ondos | ![]() |
Zitat |
8.3.2021 - 8:33 Uhr 14 Posts Saunaamateur ![]() | Einmal mit Profis arbeiten! Bei der vom Kollegen zur Verfügung gestellten Verlängerung, hatte ich den Stecker abgemacht, auf die Anschlussdose aufgelegt und die Kupplung NICHT kontrolliert. Tscha, und in der Kupplung war eine Phase mit Null vertauscht. Sorry for that noise! Mea Culpa... -- Claus |
Betzy | ![]() |
Zitat |
8.3.2021 - 11:29 Uhr 750 Posts Saunaobermeisterin ![]() | Hallo Claus, Immerhin hast du den Fehler nun gefunden. Wenn aber Phase gegen Null vertauscht war bedeutet das, dass auf den Anschlussklemmen auf zwei Phasen 400 V angelegen haben. Das könnte die Stäbe durch Überlast beschädigt haben. Unbedingt vor Inbetriebnahme nochmal jeden einzelnen Heizstab prüfen bzw. prüfen lassen. Gruß Betzy |
ondos | ![]() |
Zitat |
9.3.2021 - 5:24 Uhr 14 Posts Saunaamateur ![]() | Danke für den Tipp, mach ich. -- Claus |